吉林500千伏延吉变电站 高标准作业
500千伏延吉变电站位于吉林延边朝鲜族自治州图们市长安镇,距自治州首府延吉市只有18千米,是延吉市周边首座500千伏新建变电站,对于满足延边地区负荷快速增长的需要,保证长吉图开发开放先导区电力供应有着非常重要的作用。
延吉站于今年9月30日破土动工,计划于2015年5月30日竣工。虽然工期横跨两年,但由于该站地处高纬度地区的盆地,全年无霜期仅146天,结冰日平均达175天左右,实际有效工期非常短暂。为确保工程如期完成,500千伏延吉变电站的建设者们必须选择冬季施工,力争在地面彻底上冻前完成一部分挡土墙施工及土建基础作业,保证后续施工任务顺利进行。
于是,在延吉站施工现场,建设者们与时间赛跑,开始了一场与寒冷的“竞速赛”。
“2013年11月10日,小雪转多云,西风3~4级,温度:零下8摄氏度……”快速写完施工记录上的内容,施工项目部技术员赵中齐裹紧身上的大衣跑向施工现场。在南侧挡土墙的施工现场,施工队长祖兴旺已经连续工作了5个小时。在这样的天气里,年轻人长时间干活都受不了,何况是项目部岁数最大的老祖,赵中齐打算快些赶到现场替祖兴旺一会儿,好让他进屋暖和暖和。
说起现场南侧毛石挡土墙的施工任务,这次冬季施工当中最难啃的骨头非它莫属。因施工地貌属于丘陵,所以延吉站站址范围内地面起伏较大,而南侧的挡土墙恰好位于站内地面起伏最大的“W”型坡面上,施工难度很大。这样一项工程,即使在气候适宜的情况下高质量施工都属不易。若要在上冻前抢进度,保证质量更是难上加难:一方面冬季是长白山区的枯水期,施工现场取水困难,无法满足现场制作水泥砂浆使用;另一方面对于砌筑工程来说,在低温天气条件下,如何保证水泥砂浆的质量稳定性、做好后期的砌体保温施工也是无法回避的问题。
气温降,标准不能降。为确保工程质量不受影响,高标准完成施工建设任务,施工项目部想尽办法,先后多次与业主及监理、设计单位讨论方案,最终决定采用商品混凝土完成挡土墙砌筑工作。这样,既缓解了现场施工用水紧张的状况,也保证了水泥砂浆的质量稳定性。
施工项目部还制定了科学周密的冬季施工方案,实时监测室外温度,及时与商混站联系确认砂浆的防冻等级;用钢管制作了挡土墙保温支架,根据天气情况,在支架上覆盖棉被和防寒布,在支架内部进行电加温,对砂浆砌体及时进行保温处理,每4个小时安排具体人员进行测温一次。